So folgendes haben wir von unserem Server Anbieter, Ngz-Server, bekommen:

Zitat:Hiermit möchten wir sie zeitnah über geplante Arbeiten an unserer
Infrastruktur / Stromversorgung unterrichten. Die Arbeiten finden
am Dienstag den 30.09.2008 ab 07:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr und am
Mittwoch den 01.10.2008 von 03:00 Uhr bis 04:00 Uhr statt.

Die Arbeiten für Dienstag den 30.09.2008 im Detail:

07:00 Uhr : Umbau der Hauptstromversorgung der USV auf das mobile Dieselaggregat
08:00 Uhr : Inbetriebnahme des mobilen Dieselaggregates
08:30 Uhr : Beginn der abschließenden USV - Lasttests und Feinjustierung der Software
17:00 Uhr : Umbau der Hauptstromversorgung der USV auf das reguläre Netz
18:00 Uhr : Abschließende Besprechung für die anstehende Live Schaltung der USV - Einheit

Die Arbeiten für Mittwoch den 01.10.2008 im Detail:

03:00 Uhr : Vorbereitung für anstehende Umschaltung / Protokoll abarbeiten
03:20 Uhr : Probelauf der USV - Anlage und letzte Prüfungen
03:30 Uhr : Netzsynchronisation
03:40 Uhr : Nach erfolgreicher Netzsynchronisation Umschaltung auf die USV
04:00 Uhr : Monitoring auf Ausfälle prüfen und gegebenenfalls eingreifen


Während der Arbeiten werden wir hier im Datacenter Vollbesetzung unserer Mitarbeiter fahren, um
eventuell auftretenden Komplikationen schnell entgegenzuwirken.
Nach Abschluss der oben genannten Arbeiten ist endlich das komplette Rechenzentrum inklusive
Büroflächen und Technik mit einer dieselgestützten USV - Anlange vor Stromausfällen bzw.
Stromschwankungen gesichert.

Sie als Kunde sollten von den Arbeiten zu keiner Zeit von Ausfällen oder Störungen betroffen sein.
Trotzdem empfehlen wir das ihre Servicetechniker bzw. Systemadministratoren in den angegebenen
Zeiträumen telefonisch erreichbar sind und sie uns vorab einen "Worst Case" Plan für das
ordnungsgemäße Herunterfahren und Starten ihrer Infrastruktur zukommen lassen.

Für eventuell entstehende Unannehmlichkeiten möchten wir uns schon im Vorfeld entschuldigen.
Bitte bedenken sie das diese Arbeiten nötig sind um unseren Service und allen voran unsere
Verfügbarkeiten weiter auszubauen und so auch sie den Nutzen daraus ziehen werden.

Wie schon geschrieben, sollte es zu keinen Ausfällen kommen, trotzdem bitten wir etwaige Downzeiten nicht mir Forums Spam zu überbrücken Big Grin
PN's, an mich, werden NICHT beantwortet. Schreibt eine Email an
polo@imomail.de

"I'm no lord. I've more respect for myself than that." - Mat Cauthon "Wheel of Time"

Peppina: "Kamael? ... Toll! ... Reiseproviant welches mitläuft"
Zitieren
#2
Hier noch die technischen Details:

Zitat:Für technisch Interessierte hier noch ein paar kurze Fakten zu der dieselgestützten USV - Anlange.

Dieselgestützte USV - Anlage:

Hersteller : Piller
Typ : UNIBLOCK PLUS UB500
Bauform : 40" Container
Leistung : 500KVA / 400V/50 Hz
Überbrückungszeit : 5 Min.




Das "Herzstück" der UNIBLOCK PLUS Anlage Ist die "Uniblockmaschine", bei der Synchronmotor und -
generator zu einer einzigen Einheit zusammengefasst wurden. Der Vorteil ist, das der Strom für die
angeschlossenen Verbraucher immer von derselben Einheit produziert wird.

Die Funktion an sich ist denkbar einfach. Die USV - Anlage, genauer gesagt die Uniblockmaschine
( Motor - Generator Set ), wird mit dem Strom aus dem örtlichen Stromnetz betrieben. Gleichzeitig
wird durch den integrierten Generator wieder Strom erzeugt. Sollte die externe Stromquelle
ausfallen, z.B. bei einem Stromausfall, übernehmen die integrierten Batterien übergangslos die
Versorgung der Uniblockmaschine und nicht wie üblich die Versorgung der Endverbraucher. Nach
einer vorher definierten Zeitspanne startet das Notstromdieselaggregat, synchronisiert sich mit der
Uniblockmaschine und übernimmt dann wieder übergangslos den Antrieb der Uniblockmaschine.


Weitere Details können sie der Herstellerseite (http://www.piller.com ) entnehmen.


Für Fragen, Anregungen oder auch Kritik sind wir wie immer offen und freuen uns auf ihr Feedback.
PN's, an mich, werden NICHT beantwortet. Schreibt eine Email an
polo@imomail.de

"I'm no lord. I've more respect for myself than that." - Mat Cauthon "Wheel of Time"

Peppina: "Kamael? ... Toll! ... Reiseproviant welches mitläuft"
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste